Keskustelua palohätävalaisimien käytöstä rakennuksissa

Lähde: China Security World Network

Palon hätävalaistus on tärkeä osa rakennuksen paloturvakomponentteja ja -tarvikkeita, mukaan lukien paloturvavalot ja palohätävalot, jotka tunnetaan myös palohätävalaistuksena ja evakuointimerkkinä.Sen päätehtävänä on varmistaa henkilöstön turvallinen evakuointi, työskentely erityisasemilla sekä palontorjunta- ja pelastustoimet, kun normaali valaistusjärjestelmä ei enää pysty valaisemaan tulipalon sattuessa.Perusedellytyksenä on, että rakennuksessa olevat ihmiset voivat helposti tunnistaa hätäuloskäynnin sijainnin ja määrätyn evakuointireitin tietyn valaistuksen avulla julkisesta osasta riippumatta.

Suuri määrä tulipalotapauksia osoittaa, että turvaevakuointitilojen kohtuuttomien asetusten tai julkisten rakennusten huonon evakuoinnin vuoksi henkilökunta ei löydä tai tunnista oikein hätäuloskäynnin sijaintia tulipalossa, mikä on yksi tärkeimmistä massojen syistä. kuoleman ja loukkaantumisen palo-onnettomuudet.Siksi meidän tulee kiinnittää suurta huomiota siihen, voivatko palohätävalot täyttää tehtävänsä tulipalossa.Yhdistettynä useiden vuosien työskentelyn käytäntöön ja rakennusten palosuojasuunnittelua koskevan ohjesäännön (GB50016-2006) (jäljempänä rakentamismääräys) asiaankuuluvien määräysten mukaisesti kirjoittaja kertoo omista näkemyksistään paloturvallisuussuunnittelun soveltamisesta. palohätälamput rakennuksissa.

1、 Palon hätälamppujen alueen asetus.

Rakentamismääräysten 11.3.1 kohdassa määrätään, että seuraavat siviilirakennusten, tehtaiden ja C-luokan varastojen osat asuinrakennuksia lukuun ottamatta on varustettava paloturvavalaisimilla:

1. Suljettu portaikko, savupitävä portaikko ja sen eteinen, palohissihuone tai jaettu eteinen;
2. Palonvalvontahuone, palopumppuhuone, oma generaattorihuone, sähkönjakeluhuone, savunhallinta- ja savunpoistohuone sekä muut huoneet, joiden on edelleen toimittava normaalisti tulipalon sattuessa;
3. Auditorio, näyttelyhalli, liikesali, monitoimisali ja ravintola, joiden rakennusala on yli 400 m2, ja studio, jonka rakennusala on yli 200 m2;
4. Maanalaiset ja puoliksi maanalaiset rakennukset tai julkiset toimintatilat kellareissa ja puolikellareissa, joiden rakennusala on yli 300 m2;
5. Julkisten rakennusten evakuointikäytävät.

Rakentamismääräysten kohdassa 11.3.4 määrätään, että julkiset rakennukset, korkeat laitokset (varastot) sekä A-, B- ja C-luokan laitokset on varustettava evakuointikäytävän ja varauloskäyntien varrella sekä suoraan evakuointiovien yläpuolella. tiheästi asuttuja paikkoja.

Rakennusmääräysten kohdassa 11.3.5 määrätään, että seuraavat rakennukset tai paikat on varustettava evakuointia osoittavilla valomerkeillä tai valovaraston evakuointimerkeillä, jotka voivat säilyttää visuaalisen jatkuvuuden evakuointikäytävien ja pääevakuointireittien päällä:

1. Näyttelyrakennukset, joiden kokonaisrakennusala on yli 8000 m2;
2. Maanpäälliset myymälät, joiden rakennusala on yhteensä yli 5000 m2;
3. Maanalaiset ja puoliksi maanalaiset myymälät, joiden kokonaisrakennusala on yli 500 m2;
4. Laulu- ja tanssiviihde-, esitys- ja viihdepaikat;
5. Elokuvateatterit ja teatterit, joissa on yli 1500 istumapaikkaa, sekä kuntosalit, auditoriot tai auditoriot, joissa on yli 3000 istumapaikkaa.

Rakennusmääräykset luettelevat paloturvavalaisimien sytyttäminen erillisenä kappaleena kattavaa erittelyä varten.Verrattuna alkuperäiseen rakennusten palosuojaussuunnittelun koodiin (gbj16-87), se laajentaa merkittävästi palohätävalojen asetusaluetta ja korostaa palohätävalaisimien pakollista sytytystä.Esimerkiksi on määrätty, että palovaroituslamput on sijoitettava tavallisten siviilirakennusten (paitsi asuinrakennuksia) ja tehtaiden (varasto), julkisten rakennusten, kerrostalojen (varasto) määriteltyihin osiin Lukuun ottamatta luokkia D ja E, evakuointikäytävät, hätäuloskäynnit, evakuointiovet ja muut laitoksen osat on varustettava valoilla evakuointia osoittavilla kylteillä ja tietyn mittakaavan rakennukset, kuten julkiset rakennukset, maanalaiset (puoliksi maanalaiset) kaupat sekä laulu- ja tanssiviihde- ja viihdepaikat. on lisättävä maavalolla tai valovaraston evakuointia osoittavilla merkeillä.

Tällä hetkellä monet suunnitteluyksiköt eivät kuitenkaan ymmärrä spesifikaatiota tarpeeksi, toteuttavat standardia löyhästi ja vähentävät standardisuunnittelua ilman lupaa.He kiinnittävät usein huomiota vain tiheästi asuttujen paikkojen ja suurten julkisten rakennusten palohätävalaisimien suunnitteluun.Monikerroksisiin teollisuuslaitoksiin (varastoihin) ja tavallisiin julkisiin rakennuksiin palovaroituslamppuja ei ole suunniteltu erityisesti maavalojen tai valovaraston evakuointimerkkien lisäämiseen, joita ei voida tiukasti toteuttaa.He ajattelevat, että sillä ei ole väliä, ovatko he asetettuja vai eivät.Palontorjuntasuunnitelmaa tarkasteltaessa joidenkin paloturvallisuusvalvontalaitosten rakentamis- ja katsastushenkilöstö epäonnistui tiukasti valvonnassa, koska eritelmän ymmärtämisessä oli väärinymmärrystä ja erilaisuuden ymmärtämistä, mikä johti palontorjuntavalaisimien epäonnistumiseen tai riittämättömään asettamiseen monissa maissa. hankkeita, mikä johtaa hankkeen "synnynnäiseen" tulipaloon piilotettuun vaaraan.

Siksi suunnitteluyksikön ja palovalvontaorganisaation tulee kiinnittää suurta huomiota palohätävalaisimien suunnitteluun, järjestää henkilöstöä vahvistamaan eritelmien tutkimista ja ymmärtämistä, vahvistamaan eritelmien julkisuutta ja täytäntöönpanoa sekä parantamaan teoreettista tasoa.Vain suunnittelun ja auditoinnin tiukan valvonnan jälkeen voimme varmistaa, että palohätävalot täyttävät sille kuuluvan roolin tulipalossa.

2、 Palon hätälamppujen virransyöttötila.
Rakennusmääräysten kohdassa 11.1.4 määrätään, että sammutussähkölaitteita varten on käytettävä * * virransyöttöpiiriä.Kun tuotanto ja kotitaloussähkö katkaistaan, sammutussähkö on edelleen taattava.

Tällä hetkellä palohätälamput käyttävät yleensä kahta virtalähdettä: toinen on riippumaton ohjaustyyppi omalla virtalähteellä.Eli normaali virtalähde kytketään tavallisesta 220V valaistuksen virtapiiristä ja hätälampun akkua ladataan normaalisti.

Kun normaali virransyöttö katkaistaan, valmiustilan virtalähde (akku) syöttää virtaa automaattisesti.Tällaisen lampun etuna on pieni investointi ja kätevä asennus;Toinen on keskitetty teholähde ja keskitetty ohjaustyyppi.Eli hätälampuissa ei ole itsenäistä virtalähdettä.Kun normaali valaistuksen virransyöttö katkaistaan, se saa virran keskitetystä virransyöttöjärjestelmästä.Tällainen lamppu on kätevä keskitettyyn hallintaan ja sillä on hyvä järjestelmän luotettavuus.Turvavalaistuslamppujen virransyöttötapaa valittaessa se on valittava kohtuudella kulloisenkin tilanteen mukaan.

Yleisesti ottaen pieniin paikkoihin ja toissijaisiin sisustusprojekteihin voidaan valita itsenäinen ohjaustyyppi omalla virtalähteellä.Uusissa projekteissa tai projekteissa, joissa on palovarmistustila, tulee valita mahdollisimman pitkälle keskitetty tehonsyöttö ja keskitetty ohjaustyyppi.

Päivittäisessä valvonnassa ja tarkastuksessa havaitaan, että sitä käytetään yleisesti itsenäisissä tehon riippumattomissa palovaroituslampuissa.Jokaisessa tässä muodossa olevassa lampussa on suuri määrä elektronisia komponentteja, kuten jännitteen muunnos, jännitteen stabilointi, lataus, invertteri ja akku.Akku on ladattava ja purettava hätälampun käytön, huollon ja vian aikana.Esimerkiksi yleiset valaistus- ja palohätälamput käyttävät samaa piiriä, joten palohätälamput ovat usein lataus- ja purkaustilassa, se aiheuttaa suurta menetystä akulle, nopeuttaa hätälampun akun romuttamista ja vakavasti. vaikuttaa lampun käyttöikään.Joidenkin paikkojen tarkastuksessa palovalvojat havaitsivat usein "tavanomaisia" palontorjuntarikkomuksia, että turvavalaistusjärjestelmä ei voi toimia normaalisti, joista suurin osa johtuu palohätävalojen virtapiirin viasta.

Siksi palonvalvontaorganisaation tulee sähkökaaviota tarkastellessaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, onko virransyöttöpiiri otettu käyttöön palohätälampuille.

3、 Palon hätälamppujen linjan asennus ja lankojen valinta.

Rakennusmääräysten kohdassa 11.1.6 määrätään, että sammutussähkölaitteiden jakelujohdon tulee täyttää jatkuvan virransyötön tarpeet tulipalon sattuessa ja sen asennuksen tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:

1. Piiloasennuksessa se on asetettava putken läpi ja palamattomaan rakenteeseen, ja suojakerroksen paksuuden on oltava vähintään 3 cm.Avoasennuksessa (mukaan lukien kattoasennus) sen tulee kulkea metalliputken tai suljetun metallikanavan läpi ja palontorjuntatoimenpiteet on toteutettava;
2. Kun käytetään paloa hidastavia tai palonkestäviä kaapeleita, palonsuojatoimenpiteitä ei saa toteuttaa kaapelikaivojen ja kaapelikaivojen asennuksessa;
3. Kun käytetään mineraalieristettyjä palamattomia kaapeleita, ne voidaan asentaa suoraan avoimeen tilaan;
4. Se tulee asentaa erilleen muista jakelulinjoista;Kun se asetetaan samaan kaivoon, se tulee sijoittaa kaivon molemmille puolille.

Palohätävalaisimia käytetään laajalti rakennussuunnittelussa, joka kattaa periaatteessa kaikki julkiset rakennuksen osat.Jos putkilinjaa ei ole asennettu paikoilleen, on erittäin helppo aiheuttaa avoin virta, oikosulku ja sähkölinjojen vuoto tulipalossa, mikä paitsi saa hätälamput täyttämään tehtävänsä, myös johtaa muihin katastrofeihin ja onnettomuuksiin.Keskitetyllä teholähteellä varustetuilla hätälampuilla on korkeammat vaatimukset linjalle, koska tällaisten hätälamppujen virransyöttö kytketään jakelukeskuksen pääjohdosta.Niin kauan kuin yksi osa pääjohdosta on vaurioitunut tai lamput ovat oikosulussa, kaikki koko linjan hätälamput vaurioituvat.

Joidenkin projektien palotarkastuksessa ja hyväksynnässä havaitaan usein, että kun palohätälamppujen rivit piilotetaan, suojakerroksen paksuus ei täytä vaatimuksia, palontorjuntatoimenpiteitä ei tehdä, kun ne paljastuvat, johdot käytä tavallisia vaipallisia johtoja tai alumiinisydänlankoja, eikä putkien kierteitystä tai suljettua metallikanavaa ole suojassa.Vaikka määritellyt palosuojatoimenpiteet toteutettaisiin, lamppuihin syötettyjä letkuja, liitäntärasiaa ja liittimiä ei voida suojata tehokkaasti tai edes altistaa ulkoa.Jotkut palohätälamput on kytketty suoraan pistorasiaan ja tavalliseen valaistuslamppulinjaan kytkimen takana.Nämä epätyypilliset linja- ja lamppuasennustavat ovat yleisiä joidenkin pienten julkisten paikkojen koristelu- ja saneerausprojekteissa, ja niiden aiheuttamat haitat ovat myös erittäin pahat.

Siksi meidän tulee tiukasti noudattaa asiaankuuluvia kansallisia eritelmiä ja määräyksiä, vahvistaa palohätälamppujen jakelulinjan suojausta ja johtojen valintaa, ostaa ja käyttää tiukasti kansallisten standardien mukaisia ​​tuotteita, johtoja ja kaapeleita ja tehdä hyvää työtä jakelulinjan palosuojaus.

4、 Palon hätälamppujen tehokkuus ja sijoittelu.

Rakennusmääräysten kohdassa 11.3.2 määrätään, että rakennusten paloturvavalaisimien valaistuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
1. Evakuointikäytävän maanpinnan matalan tason valaistuksen on oltava vähintään 0,5 lx;
2. Matalan valaistuksen on oltava tiheästi asutuissa paikoissa vähintään 1LX;
3. Portaiden maanpinnan valaistuksen tulee olla vähintään 5 lx;
4. Palovarmistushuoneen, palopumppuhuoneen, omatoimisen generaattorihuoneen, sähkönjakeluhuoneen, savuntorjuntahuoneen ja savunpoistohuoneen sekä muiden tilojen, joiden on vielä toimittava normaalisti tulipalon sattuessa, tulee silti varmistaa normaalin valaistuksen. valaistus.

Rakennusmääräysten pykälässä 11.3.3 määrätään, että palovaroitusvalot tulee asentaa seinän yläosaan, kattoon tai uloskäynnin yläosaan.

Rakennusmääräysten pykälässä 11.3.4 määrätään, että valojen evakuointimerkkien asettamisen tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:
1. "Hätäuloskäyntiä" on käytettävä merkkinä suoraan hätäuloskäynnin ja evakuointioven yläpuolella;

2. Evakuointikäytävän varrelle sijoitetut valoisat evakuointimerkit on sijoitettava seinään alle 1 m:n etäisyydelle maasta evakuointikäytävän ja sen kulman kohdalla, ja valojen evakuointimerkkien etäisyys ei saa olla suurempi kuin 20 m.Laukkukäytävässä se ei saa olla suurempi kuin 10 m, ja kävelytien kulma-alueella se saa olla enintään 1 m.Maahan asennettujen hätämerkkivalojen tulee varmistaa jatkuva katselukulma, ja etäisyys ei saa olla suurempi kuin 5 m.

Tällä hetkellä seuraavat viisi ongelmaa esiintyvät usein tehokkuutta ja sijoittelu palo hätälamput: Ensinnäkin palo hätälamput olisi asetettava asiaankuuluvia osia ei ole asetettu;Toiseksi paloturvavalolamppujen sijainti on liian matala, lukumäärä on riittämätön ja valaistus ei täytä eritelmien vaatimuksia;Kolmanneksi evakuointikäytävälle asetettuja palohätämerkkivalaisimia ei ole asennettu seinään alle 1 m, asennusasento on liian korkea ja väli on liian suuri, mikä ylittää eritelmän vaatiman 20 metrin etäisyyden, erityisesti pussikäytävässä. ja kävelytien kulma-alue, lamppujen määrä on riittämätön ja väli on liian suuri;Neljänneksi palohätämerkki osoittaa väärän suunnan eikä voi osoittaa oikein evakuointisuuntaa;Viidenneksi maavalaistuksen tai valovaraston evakuoinnin merkkejä ei pidä asettaa, tai vaikka ne on asetettu, ne eivät voi varmistaa visuaalista jatkuvuutta.

Edellä mainittujen ongelmien välttämiseksi palovalvontaorganisaation on vahvistettava työmaan valvontaa ja tarkastuksia, löydettävä ongelmat ajoissa ja lopetettava laiton rakentaminen.Samalla on välttämätöntä tarkastaa tiukasti hyväksyntä, jotta varmistetaan, että palovaroituslamppujen tehokkuus vastaa standardia ja on järjestetty paikoilleen.

5、 Palon hätälamppujen tuotteen laatu.
Vuonna 2007 maakunnassa tehtiin sammutustuotteiden valvontaa ja satunnaistarkastuksia.Palonsammutusturvavalaistustuotteita valittiin yhteensä 19 kappaletta, joista vain 4 tuote-erää hyväksyttiin ja näytteenottoprosentti oli vain 21 %.Pistetarkastuksen tulokset osoittavat, että paloturvavalaistustuotteissa on pääasiassa seuraavia ongelmia: Ensinnäkin paristojen käyttö ei täytä standardivaatimuksia.Esimerkiksi: lyijyakku, kolme ei akkua tai on ristiriidassa sertifioinnin tarkastusakun kanssa;Toiseksi akun kapasiteetti on alhainen ja hätäaika ei ole standardin mukainen;Kolmanneksi ylipurkaus- ja ylilataussuojapiirit eivät täytä tehtäväänsä.Tämä johtuu pääasiassa siitä, että jotkin valmistajat muokkaavat valmiiden tuotteiden piirejä ilman lupaa kustannusten alentamiseksi ja yksinkertaistavat tai eivät aseta ylipurkaus- ja ylilataussuojapiirejä.Neljänneksi pinnan kirkkaus hätätilassa ei täytä standardivaatimuksia, kirkkaus on epätasainen ja rako on liian suuri.

Kansalliset standardit paloturvallisuusmerkit gb13495 ja palovaroituslamput GB17945 ovat antaneet selkeät määräykset paloturvavalaisimien teknisistä parametreista, komponenttien suorituskyvystä, eritelmistä ja malleista.Tällä hetkellä osa markkinoilla valmistetuista ja myydyistä paloturvavalaisimista ei täytä markkinoillepääsyvaatimuksia eivätkä ole saaneet vastaavaa kansallista tyyppitarkastusselostetta.Jotkut tuotteet eivät täytä standardeja tuotteen koostumuksen suhteen ja jotkut tuotteet eivät läpäise suorituskykytestiä.Jotkut laittomat tuottajat, myyjät ja jopa väärennetyt tarkastusraportit tuottavat ja myyvät väärennettyjä ja huonolaatuisia tuotteita tai huonokuntoisia tuotteita, mikä häiritsee vakavasti palotuotteiden markkinoita.

Siksi palonvalvontaorganisaation tulee paloturvallisuuslain ja tuotteen laatulain asiaa koskevien määräysten mukaisesti tehostaa paloturvavalaisimien tuotteiden laadun valvontaa ja satunnaista tarkastuksia, tutkia vakavasti laitonta tuotanto- ja myyntikäyttäytymistä ja käsitellä sitä. markkinoiden satunnaisen tarkastuksen ja paikan päällä tapahtuvan tarkastuksen kautta palotuotteiden markkinoiden puhdistamiseksi.


Postitusaika: 19.3.2022
Whatsapp
Lähetä sähköposti